DEOL Verständnisfrage
|
26-12-2014, 12:38
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: DEOL Verständnisfrage
Hmm, das klingt aber merkwürdig. Denn wenn du mehrere Kontakte in eine Linie hängst, und dabei eben nur die Alarmkontakte jeweils mit 4,7k überbrückst, alle Saboleitungen einfach dazu in Serie hängst und die ganze Linie mit 2,2k abschließt, sollte es eigentlich funktionieren. Denn die Zentrale "sieht" im Normalzustand (also alle Kontakte geschlossen) nur die 2,2k vom Abschlußwiderstand. Wenn dann ein Kontakt geöffnet wird, steigt der Gesamtwiderstand auf 6,9k, wenn zwei geöffnet sind auf 11,6k usw., wobei ja in der Regel irgendein Melder der erste sein wird und zunächst einmal 6,9k anliegen und die Alarmauslösung ja vermutlich bei > X und <Y passieren wird, oder?
|
|||
|