SecvestIP im Zusammenspiel mit Secvest 2way
|
02-12-2014, 01:22
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: SecvestIP im Zusammenspiel mit Secvest 2way
Fast richtig. Der eine Öffnungmelder der IP kann drahtgedbundene ÖMelder verarbeiten. Statt eines drahtgebundenen ÖMelder gehtst Du Verdrahtet über eine NC Relais der Secvest auf den Öffnungmelder der IP. Im Normalfall ist NC Kontakt geschlossen und der IP Öffnungmelder ist im Normalzustand.
Im Alarmfall wird der wechselt der NC Kontakt seinen Zustand und die IP hat auch Alarm. Der Öffnungmelder der IP ist dann neben der Secvest montiert, damit Du kaum Verdrahtungsaufwand hast. War das klarer?? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
SecvestIP im Zusammenspiel mit Secvest 2way - scharfschalter - 30-11-2014, 16:43
RE: SecvestIP im Zusammenspiel mit Secvest 2way - megagramm - 30-11-2014, 19:34
RE: SecvestIP im Zusammenspiel mit Secvest 2way - scharfschalter - 01-12-2014, 22:22
RE: SecvestIP im Zusammenspiel mit Secvest 2way - megagramm - 02-12-2014 01:22
|