Riegelkontakt - nur scharfschalten / Keypad Panikalarm
|
24-10-2014, 15:43
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Riegelkontakt - nur scharfschalten / Keypad Panikalarm
Also noch mal. Jeder am verdrahten Eingang angeschlossene Leitung muss geschlossen Ssein damit die Anlage ihn als OK wahrnimmt. Jeder Wechsel von geschlossen nach offen löst die eingestellte Reaktion aus. Du kannst das in der Zentrale nicht invertieren.
Dein Riegelkontakt wird also beim ersten öffnen die Anlage acharf schalten und bein zweiten öffnen die Anlage unscharf schalten. Daher kannst du einen Rugelschaltkontakt nicht zum scharf unscharf schalten der Anlage benutzen. Sicherheitstechnisch ist das auch fahrlässig, da jeder der den Schlüssel "findet" die Ankage mit unscharf schalten kann. Nein es geht wirklich nicht. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|