ungeklärte Auslösung und selbsttätige Reaktivierung
|
07-10-2014, 16:13
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: ungeklärte Auslösung und selbsttätige Reaktivierung
Moin....
Besser und sicherer wäre es einen Bewegungsmelder mit Dual-Technik zu verwenden, Erkennung per PIR und Mikrowelle (Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS (Art.-Nr. BW8030)) um Falschalarme zu verringern. Da du jetzt sicher nicht alle Bewegungsmelder tauschen willst, kann ich dir höchstens noch den Tipp geben, dass du die Zentrale so konfigurierst, dass sie erst richtigen Alarm auslöst, wenn mindestens 2 Bewegungen z.B. in 60 Sekunden erkannt werden. Gruß |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
ungeklärte Auslösung und selbsttätige Reaktivierung - Donald - 05-10-2014, 19:37
RE: ungeklärte Auslösung und selbsttätige Reaktivierung - frky - 06-10-2014, 08:38
RE: ungeklärte Auslösung und selbsttätige Reaktivierung - Donald - 07-10-2014, 09:09
RE: ungeklärte Auslösung und selbsttätige Reaktivierung - frky - 07-10-2014 16:13
RE: ungeklärte Auslösung und selbsttätige Reaktivierung - Donald - 07-10-2014, 20:27
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste