unterscheidliche Ein-Ausgangszeiten mit 2 Bedienterminals
22-09-2014, 12:31
Beitrag: #7
RE: unterscheidliche Ein-Ausgangszeiten mit 2 Bedienterminals
stimmt.
also um dir da jetzt wirklich weiterzuhelfen brauche ich mehr informationen. aber bitte per pn nicht hier öffentlich.
auf die schnelle könntest du ja die linien des bereichs 2 zum bereich 1 dazugeben. dann hättest du bei scharfschaltung von bereich 1 alle linien B1+B2 scharf mit der gewünschten verzögerungszeit von bereich 1. oder geht der kunde dann noch durch bereich 2?
andere methode wäre mehrere unterbereiche und die steuern dann die bereiche 1 und 2 an. dazu müsstest du aber mit codes arbeiten und schnellschärfung.