A-B-C- Teilung
|
|
27-08-2014, 22:25
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: A-B-C- Teilung
Das hört sich danach an, dass du zwar die Melder auf die einzelnen Bereiche verteilt hast, aber der Anlage nicht gesagt hast, das sie aus mehreren Teilen besteht.
In den Einstellungen der Zentrale findest du diesen Punkt oben als vorletzten "Auswahlbalken" Hier auf GETEILTES SYSTEM oder STUFENWEISE SCHARFSCHALTUNG stellen. Natürlich musst du auch die Codes oder RFID Tags oder Handsender entsprechend den Bereichen zuweisen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
A-B-C- Teilung - Frequence666 - 27-08-2014, 21:11
RE: A-B-C- Teilung - timbaum - 27-08-2014 22:25
RE: A-B-C- Teilung - Frequence666 - 07-09-2014, 21:00
RE: A-B-C- Teilung - timbaum - 07-09-2014, 23:18
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe