Unterschiedliches Alarmierungsverhalten von Sabotageereignissen
|
12-06-2014, 09:26
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Unterschiedliches Alarmierungsverhalten von Sabotageereignissen
Hallo zusammen,
trotz identischer Zonenparametrierung (Zonentyp=Sofortzone; Zugriff=N; ), erhalte ich bei aktivierter EMA ein unterschiedliches Alarmierungs- und Quittierungsverhalten für Sabotageeingänge der einzelnen Zonen. Die Sabotagedrahtschleifen liegen jeweils auf den Tampereingängen der Zonen. Widerstände habe ich nicht verwendet. An einer Zone erscheint bei Öffnung der Sabo-Drahtschleife die rote LED am Bedienteil (BDT, Funktionsanzeige 3), der Buzzer am BDT, Hupe und Blitzlicht. Ein Errichter-Reset ist nicht erforderlich. Meldetext: „001 Ereign. Sabo (Zone 1)“ An einer anderen, gleich konfigurierten Zone kommt die rote LED nicht, es kommen wie vorher der Buzzer am BDT, Hupe und Blitzlicht jedoch ist ein Errichter-Reset erforderlich. Meldetext: „003 Ereign. Sabo (Zone 1)“. Hat jemand eine Idee, wie ich gleiches Verhalten für die Zonen erreiche? Beste Grüße, Donald |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Unterschiedliches Alarmierungsverhalten von Sabotageereignissen - Donald - 12-06-2014 09:26
RE: Unterschiedliches Alarmierungsverhalten von Sabotageereignissen - PTSS - 12-06-2014, 09:33
RE: Unterschiedliches Alarmierungsverhalten von Sabotageereignissen - Donald - 12-06-2014, 12:30
RE: Unterschiedliches Alarmierungsverhalten von Sabotageereignissen - PTSS - 12-06-2014, 13:16
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste