Status: Ich befinde mich im Errichtermodus und will vorerst einmal den ersten Öffnungsmelder einlernen:
Ich erhalte stets die Meldung "verlassen nicht möglich, Störung vorhanden".

Hallo,

krame dieses (alte) Thema nochmals hervor, weil ich heute beim "Lernen" bei der Secvest 2Way das gleiche Problem hatte mit FTS96E Fenstersicherungen. Natürlich wird von der Zentrale angegeben, welcher Melder das Verlassen "blockiert", aber das hilft halt dem lernenden Laien zunächst auch nicht weiter.
Bei mir wurde das Problem durch den "offenen" Sabotagekontakt verursacht: Also NACH dem Einlernen und vor weiteren Aktionen wie z.B. den Geh-Test den Sabotagekontakt BETÄTIGT LASSEN, z.B. die Abdeckhaube montieren.
Vielleicht hilft das einigen Neulingen weiter, die die Secvest-Programmierung vorab mit nicht oder nicht vollständig montierten Meldern testen wollen.

Grüße
curmy
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Secvest 2WAY Problem - veider38 - 20-06-2013, 11:06
RE: Secvest 2WAY Problem - curmy - 24-03-2014 00:32

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  ABUS FU-8000 - Errichtermodus kann nicht verlassen werden ladopeno 2 5.717 27-05-2020 13:27
Letzter Beitrag: ladopeno
  Fernzugang über Tel nicht mehr möglich Blitzlicht 4 4.798 19-08-2015 10:19
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Secvest - interner Alarm: "nur Blitz" nicht möglich ? Volgii 1 3.421 11-01-2015 12:25
Letzter Beitrag: oliver
  SMS Versand mit GSM Modul plötzlich nicht mehr möglich! eckerlgu 4 4.866 25-11-2014 00:48
Letzter Beitrag: eckerlgu
  Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus bshu 14 18.776 24-03-2013 22:04
Letzter Beitrag: lion5571



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste