Machbarkeit mit Terxon MX
|
09-03-2014, 22:43
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Machbarkeit mit Terxon MX
Hallo,
um mit der Terxon MX alle Kontakte einzeln zu überwachen um bei Alarm oder Fehlalarm den jeweiligen Kontakt ausfindig machen zu können, mußt du jeden Kontakt einer eigenen Zone zuordnen. Um Adern zu sparen reichen 3 Leitungen für 2 Kontakte aus - eine hin und jeweils eine zurück. Die Terxon hat 8 Zonen, möchtest du einen Schlüsselschalter zur Aktivierung einsetzen, so belegt dieser eine Zone. Das die Anlage auf 32 Zonen erweitert werden kann, weißt du sicherlich. Dein PDF erklärt sich mir nicht, es ist unerheblich wie viele Kabel zur Anlage gehen, es ist nur wichtig, dass jeder Meldekontakt einzeln angesprochen werden kann. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Machbarkeit mit Terxon MX - Thomas K. - 09-03-2014, 11:52
RE: Machbarkeit mit Terxon MX - Sidi - 09-03-2014 22:43
RE: Machbarkeit mit Terxon MX - Thomas K. - 10-03-2014, 18:57
RE: Machbarkeit mit Terxon MX - Time_to_wonder - 09-03-2014, 23:38
RE: Machbarkeit mit Terxon MX - Greenhorn - 10-03-2014, 21:22
RE: Machbarkeit mit Terxon MX - Thomas K. - 12-03-2014, 19:46
|