Terxon MX zickt rum
|
|
09-02-2014, 13:10
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX zickt rum
(09-02-2014 13:05)Emil144 schrieb: Rfid war der richtige hinweis!!!! Der Leser im Bedienteil ist aber nicht der Schuldige. Es ist die Einstrahlung der nebenliegenden Stromleitung auf die Antenne des Lesers. Hättest Du die Installationshinweise beachtet, wäre alles OK. Dort steht genau, welcher Abstand zu Metallteilen, Stromleitungen usw. einzuhalten ist. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Terxon MX zickt rum - Emil144 - 08-02-2014, 00:54
RE: Terxon MX zickt rum - PTSS - 08-02-2014, 09:35
RE: Terxon MX zickt rum - Manfredo - 08-02-2014, 10:50
RE: Terxon MX zickt rum - Alarmservice-Hamburg - 08-02-2014, 12:43
RE: Terxon MX zickt rum - Emil144 - 09-02-2014, 13:05
RE: Terxon MX zickt rum - Alarmservice-Hamburg - 09-02-2014 13:10
RE: Terxon MX zickt rum - Emil144 - 09-02-2014, 14:12
RE: Terxon MX zickt rum - Alarmservice-Hamburg - 09-02-2014, 14:42
RE: Terxon MX zickt rum - Manfredo - 09-02-2014, 14:45
RE: Terxon MX zickt rum - Emil144 - 09-02-2014, 20:45
RE: Terxon MX zickt rum - Emil144 - 11-02-2014, 22:44
|