Rauchmelder in bestehendes Gira-System integrierbar?
|
21-01-2014, 09:36
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder in bestehendes Gira-System integrierbar?
Leider nicht so ganz...
Wenn ich das richtig sehe, würdest Du Ausgang mit Ausgang verbinden. Da passiert nix... Somit brauchst Du die Wiederstände an EINGANG Z49 und schließt dann die AUSGÄNGE des Rauchmelders über 11 und 12 als NC an. Im Ruhezustand fließt dann der Strom über den 2K2 im Alarmfall über 4K7 + 2K2. Wenn man basteln wollte, könnte man das Störungsrelais der Rauchmelder auch noch reinschalten und würde dann eine Sabotagemeldung bei Störung der Rauchmelder bekommen. Ist aber vielleicht nicht so glücklich. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Rauchmelder in bestehendes Gira-System integrierbar? - Finshu - 07-04-2012, 18:35
RE: Rauchmelder in bestehendes Gira-System integrierbar? - Frame77 - 08-04-2012, 10:37
RE: Rauchmelder in bestehendes Gira-System integrierbar? - schokkko - 20-01-2014, 20:23
RE: Rauchmelder in bestehendes Gira-System integrierbar? - Grisuge - 21-01-2014 09:36
RE: Rauchmelder in bestehendes Gira-System integrierbar? - schokkko - 21-01-2014, 21:41
RE: Rauchmelder in bestehendes Gira-System integrierbar? - MGMGMG - 21-01-2014, 21:51
RE: Rauchmelder in bestehendes Gira-System integrierbar? - schokkko - 21-01-2014, 22:08
RE: Rauchmelder in bestehendes Gira-System integrierbar? - MGMGMG - 21-01-2014, 22:16
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste