Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten?
|
18-01-2014, 21:54
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten?
Hallo Ralf
OP1 und OP2 sind keine Eingänge sondern potentialfreie Wechselkontakte, die im Alarmfall umschalten und denen eine Funktion zur Ansteuerung wie "Blitz" oder "Sirene" zugeordet werden kann. Im Errichtermodus unter "Ausgänge" sind es die Draht-Ausgänge 1 + 2. Soll OP1 "Einbruch" Signalisieren und an Deinen Aktor weitergeben, gibt Du diesem als Namen "Einbruchmeldung" und als Typ "Blitz" Soll OP2 "Feuer" Signalisieren und an Deinen Aktor weitergeben, gibt Du diesem als Namen "Feuermeldung" und als Typ "Feuer" megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - amazing - 18-01-2014, 13:04
RE: Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - megagramm - 18-01-2014 21:54
RE: Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - Alarmservice-Hamburg - 18-01-2014, 22:11
RE: Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - amazing - 20-01-2014, 19:42
RE: Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - megagramm - 21-01-2014, 23:27
RE: Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - amazing - 25-01-2014, 13:24
RE: Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - amazing - 24-02-2014, 16:38
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste