also gut. machen wir es genauer:
die verbindung zwischen den erweiterungen ist 4 adrig. A,B,F,G gehört auf A,B,CF,EG ( CF und EG heist entweder oder, je nachdem was angeschalten wird) die verbindung der bedienteile ist 5 adrig A,B,C,D,E . Solltest du beide bus für erweiterungen verwenden (4 adrig), musst du die bedienteile an die erweiterungen hängen ( max 4 stück pro erweiterung, 5 adrig) brauchst du nur einen bus, kannst du auf den anderen bus 5 bedienteile hängen ( 5 adrig ) |
|||
|
|