Nochmal 2 Fragen zur MB 8
19-11-2013, 22:16
Beitrag: #4
RE: Nochmal 2 Fragen zur MB 8
(19-11-2013 22:12)BMA FAN ! schrieb:  Dankeschön ;-)


Kein Thema! Wink

(19-11-2013 22:12)BMA FAN ! schrieb:  Ich habe ja auch meine 8000 c , ist es möglich einen analogen Eingang der EMZ so zu programmieren das er so lange wie der Eingang geöffnet ist die Sirene ansteuert . Und die Sirene wieder ausschaltet wenn der Eingang wieder seine 12 , 1 Kohm bekommt ?

Habe einen Ausgang in der BMZ der bei Feuer 15 sekunden aktiv ist
Klar. Allerdings brauchst du eine ODER-Verknüpfung wenn du einen Ausgang mehrmals mit verschiedenen Dingen schalten möchtest.

Programmierung ist ganz einfach. Du legst eine Steuermeldegruppe an, weißt den Analogeingang zu und programmierst den Ausgang bzw. in die Verknüpfung "Meldergruppe - Zustand ein". An dem entsprechenden Ausgang musst du dann Verknüpfung X einstellen. (X = Verknüpfungsnummer)