Moin, vielleicht könntest du zwei UND-Verknüpfungen anlegen, einmal für Brand- und einmal für Einbruchalarm.
Nun legst du außerdem zwei Schaltfunktionen an, als Impulsdauer nutzt du die gleiche Zeit wie der Intern-Alarm (bspw. 30sek). Dann bekommen Einbruch, Sabotage, Glasbruch etc. die Schaltfunktion 1 und der Technische Brand die Schaltfunktion 2 zugewiesen. Verknüpfung 1 besteht aus IA-Zeit UND Schaltfkt. 1, Verknüpfung 2 besteht aus IA-Zeit UND Schaltfkt. 2. Danach ordnest du Intern-SG Ausg.1 die Verknüpfung 1 (Einbruch) und Intern-SG Ausg.2 die Verknüpfung 2 (Brand) zu. Das sollte in der Theorie funktionieren, sofern ich keinen Denkfehler habe. Wie sich das mit Alarmwiederholung beim Gleichen Meldungstyp verhält, bin ich mir jedoch unsicher. Aber der Schaltfunktions-Impuls müsste ja theoretisch bei jedem Mal wieder gestartet werden, genau wie der Internalarmgeber. Jedenfalls kannst du dann die Internalarmgeber normal stoppen (bzw. deine Kunden). Und daran denken, ggfs. bei Alarmfolge/Schleuse für den Brand bei allen Schaltzuständen "mit Internalarm" auszuwählen, damit der Brandalarm immer sicher ausgegeben wird. Das Gleiche gilt natürlich auch für Einbruch, Sabotage etc., falls die Internalarmgeber auch bei extern-scharfer Anlage auslösen sollen (was ich persönlich grundlegend sinnvoll finde). Grüße |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Signalgeber für techn. Brand - StraightAhead - 08-05-2026, 16:26
RE: Signalgeber für techn. Brand - sicherheitstechnik-siegen - 08-05-2026, 20:10
RE: Signalgeber für techn. Brand - Fraggel - 08-05-2026, 21:08
RE: Signalgeber für techn. Brand - Notrufmelder - 09-05-2026 00:24
RE: Signalgeber für techn. Brand - complex400 - 11-05-2026, 23:03
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| Interner Signalgeber stumm | Jonnie | 4 | 1.581 |
17-12-2024 19:51 Letzter Beitrag: Jonnie |
|
| Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H | telenot | 1 | 1.951 |
05-10-2023 21:16 Letzter Beitrag: 5624 |
|
| Alarmierungsfolge; Auslösung Interner / Externer Signalgeber bei Demenz | Martina H. | 19 | 12.826 |
28-08-2019 23:40 Letzter Beitrag: 5624 |
|
| Complex 400h - Telenot Signalgeber | tom_1 | 1 | 4.414 |
09-08-2015 20:27 Letzter Beitrag: 5624 |
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe