Signalgeber für techn. Brand
|
|
08-05-2026, 21:08
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
|
RE: Signalgeber für techn. Brand
Alle Rauchmelder in einen (oder mehrere) separaten Sicherungsbereich (Z.B. SB8)
Der TA von Deinem 5-MGM kriegt dann als Ausgangsfunktion "Intern-Signalgeber (IA-Zeit)", aber nur für SB8. Die übrigen Signalgeber dann natürlich noch so umstellen, dass Sie eben NICHT bei SB8 auslösen. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Signalgeber für techn. Brand - StraightAhead - 08-05-2026, 16:26
RE: Signalgeber für techn. Brand - sicherheitstechnik-siegen - 08-05-2026, 20:10
RE: Signalgeber für techn. Brand - Fraggel - 08-05-2026 21:08
RE: Signalgeber für techn. Brand - Notrufmelder - 09-05-2026, 00:24
RE: Signalgeber für techn. Brand - complex400 - 11-05-2026, 23:03
RE: Signalgeber für techn. Brand - Notrufmelder - Gestern, 09:16
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| Interner Signalgeber stumm | Jonnie | 4 | 1.584 |
17-12-2024 19:51 Letzter Beitrag: Jonnie |
|
| Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H | telenot | 1 | 1.960 |
05-10-2023 21:16 Letzter Beitrag: 5624 |
|
| Alarmierungsfolge; Auslösung Interner / Externer Signalgeber bei Demenz | Martina H. | 19 | 12.858 |
28-08-2019 23:40 Letzter Beitrag: 5624 |
|
| Complex 400h - Telenot Signalgeber | tom_1 | 1 | 4.420 |
09-08-2015 20:27 Letzter Beitrag: 5624 |
|