2-MGM Verdrahtung und Spannungswerte
26-03-2026, 20:58
Beitrag: #5
RE: 2-MGM Verdrahtung und Spannungswerte
@Frank1:

1. Normalerweise macht die Polarität bei MK und GBM nix aus. Auch die Betriebsspannung ist stark variabel, bei GBS1 von Telenot z.B. 3-16V

2. Von den 4 Adern im GBM Kabel gehören immer die 2 gegenüberliegenden (diagonal) zusammen. Es ist egal ob man 1/3 oder 2/4 nimmt. Der Abschlusswiderstand sollte am letzten in der Reihe zwischen 1 und 3 oder 2 und 4 geklemmt werden.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: 2-MGM Verdrahtung und Spannungswerte - sysalarm - 26-03-2026 20:58