Feuerwehr Interventionsplan für RWM in drei Gebäuden. Help me
22-03-2026, 21:34
Beitrag: #4
RE: Feuerwehr Interventionsplan für RWM in drei Gebäuden. Help me
Gut geschrieben, aber nur fast richtig. Ein FSD3, davon gehen wir jetzt mal aus, kann nur nach DIN 14675 gefordert werden.
Ein Wünschdirwas der FW muss nicht umgesetzt werden. Steht es in der Baugenehmigung ohne eine BMA, dann ist das Unsinn, aber es ist erfüllbar. Eine Aufschaltung auf die ILS hingegen gibt es nur bei einer BMA, also 14675 und die zusätzlich in Forderung gebrachten (T)AB.
Warten wir mal ab, was an Aussagen so kommt zum BVH.