USV für Router
01-02-2026, 14:40
Beitrag: #7
RE: USV für Router
Naja... Da reicht doch ein Blick in die technischen Daten von den Dingern:

APC CP12036LI
Li-Akku, 11,1V nominal, 27,75 Wh = 2,5 Ah.
Die durchschnittliche FritzBox braucht knapp unter 10 Watt, je nach Ausstattung und Konfiguration. Ne gewisse Akku-Alterung eingerechnet, wird der Router also knapp 2 Stunden laufen.

EATON 3SM36
2 Stück CR18650 (3,6 V 2,2 Ah) = 15,8 Wh.
Unter der gleichen Annahme wie oben also ne gute Stunde.

Positiv:
Die scheinen beide den 12V-Ausgang mit einem Schaltwandler zu stabilisieren. Ich würde also erstmal davon ausgehen, dass die 12V tatsächlich stabil stehen bleiben, bis das Ding dann einfach abschaltet.

(30-01-2026 18:20)funkistnichtalles schrieb:  für diese immer öfter kommenden Anwendungen nehme ich die kleinste USV meist von APC oder eaton. Allerdings immer mit Schukoausgang, nicht mit Euroausgang.Der Kunde kann dann im Falle des Ausfalles der USV sofort umstecken, ohne Adapter suchen zu müssen, die dann immer grundsätzlich verschwunden sind.

Haben wir bislang genauso gemacht.
Hat allerdings den Nachteil, dass die Wechselrichter in den Dingern auf maximale Power und nicht auf lange Überbrückungszeit optimiert sind. Alle USV, die ich bislang aufgeschraubt und nachgemessen habe, verbraten locker 70% der Akku-Energie für sich selbst.
Also 10 Watt über die Schuko-Dose an die FritzBox abgegeben und gleichzeitig 25 Watt intern selbst im Wechselrichter in Wärme umgewandelt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
USV für Router - sysalarm - 30-01-2026, 17:32
RE: USV für Router - angos_ - 30-01-2026, 21:01
RE: USV für Router - angos_ - 30-01-2026, 22:27
RE: USV für Router - Fraggel - 01-02-2026 14:40
RE: USV für Router - sysalarm - 04-02-2026, 11:58
RE: USV für Router - sysalarm - 09-04-2026, 08:39
RE: USV für Router - AaronK - 09-04-2026, 11:06
RE: USV für Router - sysalarm - 14-04-2026, 20:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  USV für FRITZ!Box weidrolf 5 22.278 07-06-2012 18:54
Letzter Beitrag: profian



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste