Drahtzonenerweiterung Terxon LX
|
|
16-12-2025, 17:14
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
|
RE: Drahtzonenerweiterung Terxon LX
PROBLEM LÖSUNG:
Danke schon mal an alle die mit mir versucht haben dass Problem zu lösen. Unlogisch wie es Klingen mag Die Bus Ausgänge getauscht die Erweiterungen Auf Bus 1 und die Bedienteile auf Bus 2 gelegt obwohl die Platinen Beschriftung was anderes sagt zack läuft alles wunderbar. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Drahtzonenerweiterung Terxon LX - CaptainVentix - 11-12-2025, 15:42
RE: Drahtzonenerweiterung Terxon LX - FrankAusNRW - 13-12-2025, 14:33
RE: Drahtzonenerweiterung Terxon LX - Martina H. - 13-12-2025, 15:30
RE: Drahtzonenerweiterung Terxon LX - CaptainVentix - 14-12-2025, 12:57
RE: Drahtzonenerweiterung Terxon LX - Martina H. - 14-12-2025, 13:31
RE: Drahtzonenerweiterung Terxon LX - CaptainVentix - 16-12-2025 17:14
|