Fenster-Tausch, Logik der MK
|
|
28-09-2025, 16:32
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
|
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK
Ne, moment. Ich hatte nen Denkfehler.
MG2 muss natürlich "Offen wenn beide MK offen" sein. Sonst würde das geschlossene aber nicht gekippte Fenster ja Alarm auslösen. Sorry. (Pronomen: er/ihm) |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Fenster-Tausch, Logik der MK - tueftler17 - 27-09-2025, 09:52
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - Ollik - 27-09-2025, 12:02
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - tueftler17 - 27-09-2025, 13:17
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - AaronK - 27-09-2025, 21:54
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - tueftler17 - 28-09-2025, 00:26
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - AaronK - 28-09-2025, 14:22
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - AaronK - 28-09-2025 16:32
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - tueftler17 - 28-09-2025, 16:52
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - sysalarm - 29-09-2025, 08:59
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - Keine Ahnung - 29-09-2025, 17:39
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - tueftler17 - 29-09-2025, 20:47
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - tueftler17 - 07-11-2025, 19:11
|