Fenster-Tausch, Logik der MK
28-09-2025, 13:22
Beitrag: #6
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK
Ok, wenn

Geschlossen: MK1 geschlossen, MK2 offen
Offen, auch gewaltsam geöffnet: beide MK offen
Kipp: MK1 offen, MK2 geschlossen

Dann:

MG1 "Fenster XY extern" (Einbruch):
Offen, wenn MK1 offen und Anlage extern scharf

MG2 "Fenster XY intern" (Einbruch):
Offen, wenn MK2 offen und Anlage intern scharf

MG3 "Fenster XY gekippt oder offen" (externe Zwangsläufigkeit sperren):
Offen, wenn MK1 oder MK2 oder beide offen

MG4 "Fenster XY offen" (interne Zwangsläufigkeit sperren):
Offen, wenn beide MK offen

(Ob deine Anlagen solche Verknüpfungen kann oder ob die mit einer eigenen schaltung baust oder einen microcontroller dazwischen schaltest, musst du dir selbst überlegen. Kann die Anlage das, sollten MG1 und MG2 einfach passend intern / extern gesperrt werden, statt den Scharfzustand in der Logik einzubauen. Aber kp was deine Anlage da kann.)

(Pronomen: er/ihm)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - AaronK - 28-09-2025 13:22

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 711 08-07-2025 16:15
Letzter Beitrag: diet59
  Effeff 561-MB8 wählgesät tausch von ISDN auf IP möglich ? Supreme407 2 3.559 26-06-2018 22:43
Letzter Beitrag: 5624
  [561-MB24] Tausch DS9600 -> DS7700 Hans Huckebein 28 24.172 24-06-2015 21:21
Letzter Beitrag: Hans Huckebein



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste