EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG
28-06-2025, 14:53
Beitrag: #5
RE: EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG
Nein, ich rede von der MG4. Die ist im 5MG-Modus modulintern eine DEOL-Linie. Sprich beide Kontakte werden als MG4 und MG5 gesondert der EMZ zur Verfügung gestellt.

Als DUO hast du Recht, da ist es dann aber auch nur ein 4MG.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG - 5624 - 28-06-2025 14:53

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Fenster-Tausch, Logik der MK tueftler17 11 2.183 07-11-2025 19:11
Letzter Beitrag: tueftler17
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 9.334 11-07-2025 14:04
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 1.782 18-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  Winfem Version für DS6700 V08.05 Simguin 4 1.912 17-12-2024 21:14
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  MB Classic Uhr anhalten diet59 2 1.334 31-10-2024 10:01
Letzter Beitrag: diet59
  effeff 50-M5 (einfache Frage) Stefan968 2 1.589 17-06-2024 09:35
Letzter Beitrag: Stefan968
  561-M 99 effeff pieter76 9 3.471 27-04-2024 14:02
Letzter Beitrag: diet59
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 10.563 16-04-2024 15:11
Letzter Beitrag: 5624
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 3.714 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 3.025 15-06-2023 09:47
Letzter Beitrag: Feuermelder



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste