8320 SPE nicht aktiv
|
02-05-2025, 08:52
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: 8320 SPE nicht aktiv
<<Welcher Kunde würde jemals folgende Feststellung machen Zitat: "Das SPE 8320 ist zwar installiert und auch irgendwie im CL410-Verteiler angeschlossen, wird aber nicht angesteuert.>>
Och, da fallen mir viele Kandidaten ein :-) Jemand der sich elektrisch gut auskennt und Spaß an der Technik hat? Jemand der hier im Forum den wirklich sehr guten Tipp bekam, sich für die alte Bosch eine Telenot einbauen zu lassen? Jemand der seit 1996 seine EMAs selber verwaltet weil erst der Errichter und dann der mühsam und teuer eingearbeitete Wartungs-Nachfolger pleite ging und der dann immer Tamtam hatte wenn was zu warten (z.B. Rufnummer in der T7008D ändern) oder auszutauschen war? Und im jetzt 'akuten' Fall natürlich einer der sich beim Staubwischen an der Türoberkante gewundert hat was für ein 'Bolzen' da oben im Türrahmen ist? Ich hab mit EMAs schon zu viel hinter mir als dass ich mich rein auf Fremdleistungen verlasse. Ich gönne meinem Errichter sein regelmässiges Geld, aber Kleinigkeiten mach ich selber. (26-04-2025 11:23)peteralarm schrieb: eot auf +12V, blau auf 0V, gelb auf 0V Danke, hat genau so wunderbar geklappt! Es beruhigt, wenn man bei geöffneter Tür sehen kann dass der Bolzen auch wieder reinfährt. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste