Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575
11-03-2025, 12:55
Beitrag: #68
RE: Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575
Schließe sie wie in den von mir gezeigten Beispielen ganz einfach als EOL Meldelinie an. Meldgruppe in Ruhe, am Eingang der Aritech liegen 4k7 an. Meldegruppe ausgelöst, der Eingang der Aritech ist offen.
Nicht mehr und nicht weniger brauchst du.
Wenn deine Aritech global als DEOL konfiguriert wurde, (global ist bei Aritech Anlagen eigentlich standard) dann so anschließen wie in meiner letzten Zeichnung, Meldegruppe in Ruhe, am Eingang liegen 4k7 an. Meldegruppe ausgelöst, am Eingang müssen 9k4 anliegen. Alles andere wird die Zentrale als Sabotage auswerten.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575 - peteralarm - 11-03-2025 12:55

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Hilfe von Aritech Techniker gesucht Thommy64 13 2.228 12-05-2025 11:12
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 Meaparvitas 8 1.144 30-04-2025 00:02
Letzter Beitrag: Meaparvitas



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste