Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575
|
11-03-2025, 12:55
Beitrag: #68
|
|||
|
|||
RE: Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575
Schließe sie wie in den von mir gezeigten Beispielen ganz einfach als EOL Meldelinie an. Meldgruppe in Ruhe, am Eingang der Aritech liegen 4k7 an. Meldegruppe ausgelöst, der Eingang der Aritech ist offen.
Nicht mehr und nicht weniger brauchst du. Wenn deine Aritech global als DEOL konfiguriert wurde, (global ist bei Aritech Anlagen eigentlich standard) dann so anschließen wie in meiner letzten Zeichnung, Meldegruppe in Ruhe, am Eingang liegen 4k7 an. Meldegruppe ausgelöst, am Eingang müssen 9k4 anliegen. Alles andere wird die Zentrale als Sabotage auswerten. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|