Bei der externen Aktivierung der Sirene unabhängig vom Zustand der Aritech bräuchte ich noch Hilfe.

Zwischen der Klemme EXT und COM ist ein 4,7 kOhm Widerstand angeschlossen.
Ich messe zwischen den Klemmen im Ruhezustand eine Spannung von 2,53V.

Zwischen der Klemme INT und COM ist ebenfalls ein 4,7 kOhm Widerstand angeschlossen.
Hier messe ich im Ruhezustand zwischen den Klemmen eine Spannung von 0V.

Könnte ich

1) eine der Klemmen nutzen, um die Alarmauslösung an einen Zoneneingang des Konnected Interface Moduls zu signalisieren (das Modul erkennt die Zustände high und low, wobei die Schwelle mit einem Poti eingestellt werden kann)?

2) mit dem potentialfreien Relais des Konnected Interface Moduls die an der Aritech angeschlossene externe Sirene aktivieren, ohne daß die Aritech scharfgeschaltet ist? Wie müßte ich dann das Relais genau mit der Aritech verkabeln?

Vielen Dank.

LG Alex
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575 - Meaparvitas - 04-03-2025 17:57

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Hilfe von Aritech Techniker gesucht Thommy64 13 2.240 12-05-2025 11:12
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 Meaparvitas 8 1.150 30-04-2025 00:02
Letzter Beitrag: Meaparvitas



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste