Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2
|
22-12-2024, 15:48
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2
Hallo
In einer Schnellaktion mussten wir eine defekte Bosch BZ 500 gegen eine NSC Solution F2 tauschen. Nun hat die Bosch mit 12 V gearbeitet, und die NSC nun mit 24V. Für die Ansteuerung des FSD haben wir ein 12/24V Spannungswandler von NSC bekommen. (Diesen: https://shop.nsc-sicherheit.de/de/katalo...B01630-00) Diesen haben wir in die Steuerlinie eingesetzt. Kann es sein das dieser Wandler eine Betriebsspannung braucht und praktisch von der SL aktiviert wird, oder reicht es primär die 24V der SL anzuschließen? (so ist er aktuell angeschlossen und funktioniert nicht ) Danke schon mal für Gedankenanstöße. Christian |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2 - ceibito79 - 22-12-2024 15:48
RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2 - Feuermelder - 22-12-2024, 17:12
RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2 - ceibito79 - 22-12-2024, 22:01
RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2 - Ja_ich - 22-12-2024, 22:12
RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2 - ceibito79 - 22-12-2024, 22:15
RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2 - Ja_ich - 23-12-2024, 08:55
RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2 - funkistnichtalles - 22-12-2024, 22:36
RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2 - ceibito79 - 22-12-2024, 22:40
RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2 - funkistnichtalles - 22-12-2024, 22:46
RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2 - Feuermelder - 22-12-2024, 23:29
RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2 - ceibito79 - 23-12-2024, 09:28
|