Hi, ich hatte das mit RJ45 schon öfter und Du musst beim Kabel darauf achten, dass es einen erhöhten Schmelzgrad hat. Bei Draka ist es das UC500, ob es das von Draka auch für LWL gibt, k.A. Ein RJ45 Kabel wird wie ein elektrisches Kabel bewertet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei LWL eine andere Definition gibt.

Schau mal hier

Beim LWL musst Du auf die Kennung B1ca achten. Es ist wie ein elektrisches Kabel zu behandeln, da bin ich mir zu 99,9% sicher, da es nicht darum geht, was im Kupfer fließt, sondern es geht um die Ummantelung.

Ich hatte allerdings gerade im letztzen Jahr den Fall, da wurde es von einem vor mir arbeitenden Betrieb elegant gelöst. Da denen das alles zu knifflig war, wurde einfach neben dem Durchgang, ein ca. 15 x 15 cm großer Durchbruch gemacht und damit es der nächste einfacher hat, wurde der Durchbruch gleich auf gelassen Big Grin