verzögerter Systemalarm bei Netzstörung
15-10-2013, 19:27
Beitrag: #2
RE: verzögerter Systemalarm bei Netzstörung
(31-05-2013 14:48)Manfredo schrieb:  Für alle, die es gern wissen möchten - eine Netzstörung wird an der Terxon MX erst nach 20 Minuten angezeigt. Es gibt auch leider keinen Code oder Parameter, mit dem man das verändern könnte. Nicht erwähnt in der Inst.-Anleitung. Gilt vermutlich auch für eine SX. Hat jemand Information von einer LX ?
Gruß
Manfred
Das Netzstörungen verzögert angezeigt werden, gilt eigentlich für alle Alarmanlagen. Bei guten Anlagen kann man allerdings diese Verzögerung einstellen.

Was hast Du davon, wenn jede kleine Netzstörung sofort angezeigt wird oder einen Alarm auslöst. Die Meldung länger andauernder Netzstörungen nach einer gewissen Verzögerungszeit ist doch ausreichend. Da hat der richtige Akku immer noch genügend Power, die Anlage mindestens weitere 12 Stunden störungsfrei zu betreiben.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 