Siemens Prüfmelder HFM Anschlussplan
|
05-02-2024, 15:41
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Siemens Prüfmelder HFM Anschlussplan
Hi, was meist Du eigentlich mit ÜE Simulation? Deine BMA ist die Nebenmelderanlage und dein HM ist der Hauptmelder = ÜE.
Aber zum Anschluss X1 Klemme 2 Betriebsspannung + X1 Klemme 3 Betriebsspannung - X1 Klemme 4 Rückmeldung X1 Klemme 5 Rückmeldung 0V X1 Klemme 6 Auslösung plus schaltend X2 Klemme 3 Ader A zur FW X2 Klemme 5 Ader B zur FW Anschluss an Esser IQ ohne Gewähr so aus dem Kopf raus, müsstest Du im Plan nachsehen ob das so stimmt Klemme 3 Rücksetzen Klemme 5 Primärleitung zur HM +ÜE Klemme 6 GND Klemme 7 FSD Freigabe Klemem 8 Rückmeldung Und kontrollieren, ob die Brücken alle so sind, wie benötigt. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Siemens Prüfmelder HFM Anschlussplan - Objekt907_SNF - 28-11-2023, 17:06
RE: Siemens Prüfmelder HFM Anschlussplan - Escape - 13-01-2024, 17:16
RE: Siemens Prüfmelder HFM Anschlussplan - Objekt907_SNF - 29-01-2024, 21:25
RE: Siemens Prüfmelder HFM Anschlussplan - Escape - 05-02-2024 15:41
|