Siemens Prüfmelder HFM Anschlussplan
05-02-2024, 15:41
Beitrag: #4
RE: Siemens Prüfmelder HFM Anschlussplan
Hi, was meist Du eigentlich mit ÜE Simulation? Deine BMA ist die Nebenmelderanlage und dein HM ist der Hauptmelder = ÜE.

Aber zum Anschluss

X1 Klemme 2 Betriebsspannung +
X1 Klemme 3 Betriebsspannung -
X1 Klemme 4 Rückmeldung
X1 Klemme 5 Rückmeldung 0V
X1 Klemme 6 Auslösung plus schaltend

X2 Klemme 3 Ader A zur FW
X2 Klemme 5 Ader B zur FW


Anschluss an Esser IQ ohne Gewähr so aus dem Kopf raus, müsstest Du im Plan nachsehen ob das so stimmt
Klemme 3 Rücksetzen
Klemme 5 Primärleitung zur HM +ÜE
Klemme 6 GND
Klemme 7 FSD Freigabe
Klemem 8 Rückmeldung

Und kontrollieren, ob die Brücken alle so sind, wie benötigt.