Lupus Funksteckdose 12050 mit Balkonkraftwerk: Leistung 0W
|
|
16-10-2023, 11:11
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
|
RE: Lupus Funksteckdose 12050 mit Balkonkraftwerk: Leistung 0W
Ich kann eine Rückmeldung geben, der Fehler zur nicht erfassten, eingespeisten Energie ist gefunden:
die Firmware [PSMP5_00.00.03.05TC] der Funksteckdosen (12050) war zu alt. Mit der von Lupusec zu Verfügung gestellten Version [PSMP5_00.00.03.12TC] geht es problemlos. Das Unterputzrelais V3 (12131) wurde ebenfalls mit dem Balkonkraftwerk erfolgreich getestet, im Einsatz bei mir ist die [PSMP5_00.00.03.21TC] Firmware. VG, Nordmann |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Lupus Funksteckdose 12050 mit Balkonkraftwerk: Leistung 0W - Nordmann - 20-07-2023, 10:11
RE: Lupus Funksteckdose 12050 mit Balkonkraftwerk: Leistung 0W - Aloe23 - 20-07-2023, 12:39
RE: Lupus Funksteckdose 12050 mit Balkonkraftwerk: Leistung 0W - sicherheitstechnik-siegen - 20-07-2023, 12:47
RE: Lupus Funksteckdose 12050 mit Balkonkraftwerk: Leistung 0W - Nordmann - 07-08-2023, 16:33
RE: Lupus Funksteckdose 12050 mit Balkonkraftwerk: Leistung 0W - icom - 03-08-2023, 09:04
RE: Lupus Funksteckdose 12050 mit Balkonkraftwerk: Leistung 0W - sicherheitstechnik-siegen - 07-08-2023, 19:20
RE: Lupus Funksteckdose 12050 mit Balkonkraftwerk: Leistung 0W - Nordmann - 16-10-2023 11:11
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| ZigBee Funksteckdose (12133) klackert nur noch | alarmjens | 10 | 4.623 |
14-11-2024 09:12 Letzter Beitrag: bastelheini |
|
| LUPUSEC Funksteckdose mit Stromzähler defekt? | CityCobra | 2 | 3.903 |
30-12-2020 16:32 Letzter Beitrag: CityCobra |
|
| Funksteckdose mit Stromzähler | Mario | 1 | 3.201 |
29-01-2016 00:40 Letzter Beitrag: WAHYA |
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe