zusätzlicher Schaltausgang schaltet nicht Terxon M
01-10-2013, 06:31
Beitrag: #4
RE: zusätzlicher Schaltausgang schaltet nicht Terxon M
also du musst ausgang 153 auf 31 setzen. ( partinion 2 aktiv)

00 Nicht verwendet
01 Feuer folgend
02 Überfall folgend
03 Einbruch folgend
04 Aktiv / Deaktiv
05 Alarm Abbruch folgend
06 Technikalarm folgend
11 Netz Störung
12 Sabotagealarm
13 Aktiv folgend
14 Deaktiv folgend
15 Zone(n) gesperrt
16 Med. Notruf
17 Schlüsselkasten
18 AntiMask
19 Rauchmelder
20 Comms Acknowledge
21 Batterie Fehler
22 Alarm
23 Alarm Partition 1
24 Alarm Partition 2
25 Alarm Partition 3
26 Alarm Partition 4
30 Aktiv 1
31 Aktiv 2
32 Aktiv 3
33 Aktiv 4
34 Deaktiv 1
35 Deaktiv 2
36 Deaktiv 3
37 Deaktiv 4