Esser 8000M und Alarmierungskoppler
29-07-2023, 10:41
Beitrag: #6
RE: Esser 8000M und Alarmierungskoppler
(28-07-2023 21:29)Feuermelder schrieb:  Esser gibt als Firmwareminimum die V2.42.6 vor. Deine Zentrale ist zu alt.

Bei Esser wird abgesehen von den TALs immer mit 10k und 1k gearbeitet. 10k Ruhe, 1k parallelgeschaltet dann Auslösung. Kurzschluss/Offener Eingang führt zu einer Störung des Eingangs.

Ja, dann tausche ich mal die Basiskarte hab noch eine mit V2.43R006 rumliegen und versuche alle vorherigen Schritte nochmal und gebe dir dann mal eine Rückmeldung