Esser gibt als Firmwareminimum die V2.42.6 vor. Deine Zentrale ist zu alt.
Bei Esser wird abgesehen von den TALs immer mit 10k und 1k gearbeitet. 10k Ruhe, 1k parallelgeschaltet dann Auslösung. Kurzschluss/Offener Eingang führt zu einer Störung des Eingangs. |
|||
|