Esser 8000M und Alarmierungskoppler
|
28-07-2023, 20:31
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Esser 8000M und Alarmierungskoppler
Die Anlage besitzt den Firmwarestand V 2.41R002 die Zentrale erkennt den EBK und gibt keine Kom-Störung oder sonst was raus, nur der Eingang
(27-07-2023 21:54)ah88985 schrieb: Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, muss der Eingang definiert umgeschaltet werden. Also 1k Ruhe und z.B. 10k offen bei dir. Der Zustand offen (Widerstand unendlich) oder kurzgeschlossen bedeutet immer eine Störung.So hab ich es ja auch gemacht, Ruhewiderstand ist ein 1kOhm angeklemmt und bei offenem Zustand muss er ja in unendlich gehen, weil er schaltet die 1kOhm wieder weg. |
|||
|