Moin,

12.40. Einstellen der Peripherieeigenschaften
Die folgende Sequenz ermöglicht es einzustellen, wie die
Zentrale auf die Aktivierung der Peripherie reagieren wird.
61 nn r s
Wobei: nn die Adresse der Peripherie 01 bis 50 ist (01 bis 04
kann entweder eine Drahteingang in die Zentrale
sein, oder eine drahtlose Peripherie, wenn Sie auf
der Adresse angelernt ist).
r die Reaktion 0 bis 9 ist – Sieh Tabelle 2
s die Abschnitt 1 = A, 2 = B, 3 = C (wird nur bei einer
Teilüberwachung oder geteiltem System benutzt)

r=3 = sofort


0 Ausgeschaltet
(keine)
Auch die Sabotage der Peripherie löst
keine Reaktion aus, es dient zum
Ausschalten der Peripherie oder Code
1 Natur Detektoren = Sofortige, verzögerte
oder Brand (eingestellt im Detektor)
Drahteingänge der Zentrale oder
Einführungen der Tastatur =
verzögerter
Schlüsselanhänger (oder ) =
sicher, (oder ) = entsicher, beide
Tasten = Not
Code = sicher/entsicher (Sieh
Reaktion r = 9)
2 Not (Panic) Löst den Alarm Typ Panic aus(man
kann einstellen ob er laut oder leise
sein soll Sieh 12.36.)
3 Brand (Fire) Löst den Alarm Typ Brand aus
4 24 Stunden Löst den Alarm Typ Einbruch aus –
auch wenn es entsichert ist(er kann
leise sein – Sieh 12.39.)
5 Folgend
verzögert
Gewährt die Abgangsverzögerung, die
Ankunftsverzögerung gewährt es nur,
wenn es zur Aktivierung innerhalb
einer schon verlaufenden
Ankunftsverzögerung. Der Alarm löst
sich im Typ Einbruch
6 Sofortige
(Instant)
Bei der Aktivierung in der Seit der
Sicherung löst sich sofort der Alarm
Typ Einbruch aus


LG megagramm

A.G.S GmbH

Allgemeiner Gutachter Service
Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
VdS Sachverständiger
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: OASIS Öffnungsmelder anlernen - megagramm - 15-02-2023 00:14

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Alte Melder auf neue Anlage anlernen geht nicht Bastiman 8 2.139 08-07-2024 15:39
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 5.935 29-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  JA-83P erneut anlernen inek 2 3.766 05-07-2017 20:46
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  RC-87 Notrufsender anlernen Knippser 0 1.985 10-01-2015 22:20
Letzter Beitrag: Knippser
  Kann JA-150A Funksirene nicht anlernen Miwa 1 3.339 07-04-2014 22:55
Letzter Beitrag: Pollex



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste