IDENTLOC Fensterüberwachung ohne Zentrale
31-12-2022, 19:17
Beitrag: #2
RE: IDENTLOC Fensterüberwachung ohne Zentrale
(31-12-2022 19:04)turtle1987 schrieb:  Wo schließe ich mein KNX Binäreingang am Relais an? Die Klemme hat 3 Anschlüsse: NC, COM, N0 - mein Binäreingang aber nur 2 Kabel.

NC heisst "normally closed",
NO heisst "normally open",
COM heisst "common".

Das heisst, Du kannst die zwei Adern z.B. an COM und NC anschliessen, dann sind sie normalerweise verbunden, und wenn das Relais anzieht, wird die Verbindung geöffnet.

(31-12-2022 19:04)turtle1987 schrieb:  Wie stelle ich das Relais-Modul auf Adresse 1?
Das steht in der Montage-Anschlussanleitung des Relais-Moduls.
Da ist ein Block mit 6 DIP-Schaltern (1-6) und die müssen alle auf OFF gestellt werden, bis auf den ersten (Nr. 1). Das ergibt dann Adresse (binär) 000001 == (dezimal) 1.

Allerdings brauchst Du doch eigentlich ein 032211.17 mit Firmwareversion >= V03.01 - bist Du sicher, dass Du so eins hast? Du schreibst oben .10