Sabotagelinie Terxon MX
14-09-2013, 11:12
Beitrag: #9
RE: Sabotagelinie Terxon MX
Respekt Evertech,
immer gut wenn man in der Schule aufgepasst hat.
Das kommt hin, ich habe alles in Allem knapp 200 m Kabel verlegt,aber noch nicht alles angeschlossen. Da ich das Ganze nachträglich verlegt habe, laufen einige Leitungen recht Abenteuerlich übers Dach und durch den Keller. Aber die Hütte ist tatsächlich nicht klein.
Ich hatte überlegt einen definierten Widerstand an COM AT parallel anzuschließen um den Widerstand dann abzusenken. Müsste dann bei einem 17 Ohm Widerstand z.B. gesamt 8,5 Ohm sein. Wenn die Sabotageleitung geöffnet wird müsste es dann wieder 17 Ohm sein, sprich Alarm.
Was hältst du davon?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Sabotagelinie Terxon MX - Klaus K - 10-09-2013, 14:23
RE: Sabotagelinie Terxon MX - Klaus K - 11-09-2013, 08:44
RE: Sabotagelinie Terxon MX - Klaus K - 11-09-2013, 16:06
RE: Sabotagelinie Terxon MX - Klaus K - 14-09-2013 11:12
RE: Sabotagelinie Terxon MX - PTSS - 14-09-2013, 16:07
RE: Sabotagelinie Terxon MX - PTSS - 15-09-2013, 07:23
RE: Sabotagelinie Terxon MX - Klaus K - 15-09-2013, 09:49
RE: Sabotagelinie Terxon MX - Klaus K - 15-09-2013, 11:20