Überwachung von Zwischendecken
03-08-2022, 20:07
Beitrag: #6
RE: Überwachung von Zwichendecken
moin, moin,

ich gehe mal davon aus, dass hier eine baurechtlich geforderte Brandmeldeanlage entstehen soll, bei der eine flächendeckende Überwachung nach Kategorie 1 gefordert ist. Dann wäre die Überwachung wie Du beschrieben hast auch gefordert.
In diesen Fall ist die Überwachung des Raumes sowie auch der Zwischendecke normativ vollständig gefordert (DIN VDE 0833-2 Pkt. 6.1.3.1) ... in diesem Fall alle Zwischendeckenbereiche. Ausnahmen in der Überwachung sind möglich (siehe DIN VDE 0833-2 Pkt. 6.1.3.2):
...
"Auch für Zwischendecken und Doppelbodenbereiche sind Ausnahmen von der Überwachung zulässig, sofern sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Die Umfassungsbauteile (Decke, Boden, Wand) müssen der bauaufsichtlichen Anforderung „nicht brennbar" genügen; und
- die Bereiche oberhalb und unterhalb von Räumen müssen mit nicht brennbaren Bauteilen so unterteilt sein, dass Abschnitte ohne horizontale Versprünge (Höhenversatz) von maximal 100 m2 und einer
maximalen Seitenlänge von 20 m gebildet werden; und
-die Bereiche oberhalb und unterhalb von Fluren, deren Breite 3 m nicht überschreitet, müssen so mit nicht brennbaren Bauteilen unterteilt sein, dass die gebildeten Abschnitte eine Länge von 20 m nicht
übersteigen; und
- die Brandlast muss kleiner als 25 MJ, bezogen auf eine Grundfläche von 1 m x 1 m, sein."
...
Das solltest Du mal abchecken (beachte alle 4 Forderungen müssen erfüllt sein um auf eine Überwachung zu verzichten).

Ansonsten solltest du folgendes aus der DIN 0833-2 beachten:
...
Die Sicherungsbereiche müssen, mit Ausnahme der in 6.1.3.2 genannten Fälle, vollständig überwacht werden. Es müssen auch folgende Teilbereiche in die Überwachung mit einbezogen werden:
...
- Teilbereiche in Räumen, die durch näher als 0,5 m an die Decke reichende Regale oder sonstige Einrichtungen geschaffen werden.
...
Das trifft aus meiner Sicht hier zu, da ein Teilbereich durch den "Wandstummel" gebildet wird. Somit braucht dann die Zwischendecke im Bad auch eine Überwachung mit eigenem Melder.

Wenn du das ganze umschiffen willst, kann ich Dir nur empfehlen, das mit dem Sachverständigen zu besprechen, der die BMA abnimmt. Wenn er auf die Überwachung des Bereiches verzichtet, kannst Du ihn auch weglassen.

Guten Abend
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Überwachung von Zwichendecken - dnsoft - 03-08-2022 20:07

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Überwachung von Abhangdecke mit Unterzüge. planer2019 9 6.939 20-08-2021 19:37
Letzter Beitrag: dnsoft



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste