AZSG10000 mit FU5210
|
09-07-2022, 19:11
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: AZSG10000 mit FU5210
Hallo
Du könntest folgenden Test machen: Klemme die Leitungen von +ve siren und +ve Strobel ab und setze stattdessen eine Brücke zu -ve ein. Geht die Sirene dann noch immer bei Stromausfall an? Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
AZSG10000 mit FU5210 - belveder79 - 09-07-2022, 14:17
RE: AZSG10000 mit FU5210 - Sektionschef - 09-07-2022 19:11
RE: AZSG10000 mit FU5210 - belveder79 - 09-07-2022, 20:13
RE: AZSG10000 mit FU5210 - Sektionschef - 09-07-2022, 21:47
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
AZSG10000 an FU5210 | belveder79 | 2 | 1.884 |
24-07-2021 22:18 Letzter Beitrag: AaronK |
|
Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. | wolf_g | 0 | 1.984 |
19-09-2020 12:54 Letzter Beitrag: wolf_g |
|
UVM FU5210 an Secvest 2way anlernen | Elferrat2015 | 4 | 5.232 |
29-10-2015 19:34 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste