Zitat:EIne Andere Lösung bits nicht da dort in dem Bereich eine Lackierkabine steht und wenn da die Türen aufgehen steigt die Temp teilw. so rasant an das Temperaturdiff-Melder auch auslösen würden.
Das die Melder ab und an ausgelößt werden passiert eher dann wenn die Werkshalle grundgereinigt wird und dadurch viel (Schleif-)Staub aufwirbelt.

Welche Temperatur ist denn in der Lackierkabine? Ein Festtemperaturmelder reagiert ab einer festen Temperatur - und als ob du dann beim Öffnen der Kabinentür an der Decke auf über 55° Grad kommst. Ein ECO 1004T von Honeywell würde sogar erst bei ca. 78° reagieren.

Ggf. könnte man ja aber auch die Brandmeldung bei besonders staubigen Tätigkeiten vorübergehend deaktivieren? Da die Anlage ja wohl nicht baurechtlich gefordert ist, wäre das durchaus ne Möglichkeit. (Bestenfalls würden die Melder auch zwecks Verschmutzung abgedeckt werden.)

Zitat:Mag sein, dass es mit einem O2T oder einen Blue von Esser geht
Aber ein entsprechender Multisensor-Melder wie von 5624 vorgeschlagen dürfte dafür auch geeignet sein, wenn auch schnell verschmutzen, weshalb Festtemperaturmmelder imho besser wären. Das Rauchansaugsystem Grizzle wird seitens Telenot auch explizit für sehr staubige Umgebungen in Industrie und Tierhaltung beworben.

Zitat:und sehe als IT-Systembetrreuer nur regelmäßig die Mails des Alarmlog
Vielleicht sollte der IT-Systembetreuer die IT-Systeme, aber nicht die Gefahrenmeldeanlage machen - dann würden da passende Melder hängen.

Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik

Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de
- Hier privat unterwegs. -
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Verhalten von Rauchmeldern - 5624 - 29-05-2022, 11:21
RE: Verhalten von Rauchmeldern - AaronK - 29-05-2022 12:54

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Verhalten einer Anlage bei Auslösung alarmjens 9 7.688 23-02-2014 01:05
Letzter Beitrag: Alarmstrippe



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste