Wer kennt das nicht?
|
09-06-2021, 07:39
Beitrag: #21
|
|||
|
|||
RE: Wer kennt das nicht?
Grundsätzlich würde ich auch bei solchen Geschichten immer den Ursprungszustand herstellen. Wenn nämlich der Bosch Kundendienst feststellt, das es doch am Repeater liegen sollte, dann fängst Du das Zahlen an.
Lustige Dinge mit Funk... Ein Melder der exakt drei Monate funktionierte, dann ständig die Verbindung verlor. Ja die Signalstärke war nicht die Beste, auch lag es nicht an der Batterie. Melder versetzt, seitdem läuft der vernünftig. Es gibt auch kein feststellbares Störsignal oder ähnliches. Grund ?!? Keinen Dunst. Plötzlich meldete an einem Sonntag eine Anlage dauerndes Jamming. Die Anlage dient mehr zur Überwachung eines kleinen Serverraumes mit Rauchmelder, Temperatursensor, Wassermelder, etc. . Kunde war nicht zu erreichen, also Montag angerufen. Kunde: "Nein wir haben nichts neues in der Nähe, auch keine funkenden Dinge." Ich: "Sicher das da nichts neues da ist?" Kunde: "Ah doch da ist eine Lautsprecherbox im Büro vom Chef für Streiks/Kundgebungen, etc., aber die ist aus, die lädt nur." Ich: "Bitte kontrollieren ob da nicht irgendwas doch an ist" Kunde: "Ne ist aus!!!" Ich: "Ist das Mikrofon mit Leitung oder per Funk verbunden?" Kunde: "Per Funk" Ich: "Sind die Mikros vielleicht noch an?" Kunde: "Oh die waren beide noch an" Ende vom Lied. Die Mikros waren in einem Büro das Minimum 30m von der Zentrale weg war und dort war ein fetter Dauerträger von 75% feststellbar. Mikros ausgestellt und Zack lief wieder alles normal. Beim Kunden eine EMA installiert, nehme das Bedienteil und gehe aus dem 1.OG (Zentrale ist dort) runter, zack Verbindung weg. Nach etwas Suchen fand sich der Schuldige. Ein Medion-Funkkopfhörer, bzw. dessen Basisstation knapp 1,5m von der Zentrale weg im Schrank sendete permanent ein Störsignal, obwohl am Eingang nichts anstand und der Kopfhörer auf der Ladestation stand. Das Ding von rechts nach links im Schrank gestellt und der Dauerträger war weg. Rauchmelder installiert, geht, dann nicht, geht dann nicht. Rauchmelder 1 mit Rauchmelder 2 aus anderem Raum getauscht, umbenannt und kein Problem mehr. Läuft stabil. Funk ist tatsächlich manchmal etwas merkwürdig. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste