Sintony 220D -> Keine Reaktion
|
10-05-2021, 07:32
Beitrag: #34
|
|||
|
|||
RE: Sintony 220D -> Keine Reaktion
das nicht einzuschalten bezieht sich auf das scharfschalten, nicht auf die Funktion des Bewegungsmelders. Da dem BWM der Abschlusswiderstand fehlt, den die Sintony voraussetzt, wird die Meldelinie als nicht geschlossen gemeldet und verhindert über die Zqangsläufigkeit das "Einschalten", also das Einschalten respektive Scharfschalten der Anlage.
-> also weiterlesen, die BWM Gruppe am besten in DEOL bringen und dann hast du die Sabotagemeldung auch Melderbezogen und nicht als Sabo vom Gesamtsystem. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
|