Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zonenzusand an Ausgänge
14-04-2021, 14:21
Beitrag: #2
RE: Zonenzusand an Ausgänge
Zitat:- wie muss die Verkabelung am besten sein? N.O. ist für im Ruhezustand geöffnet, N.C. geschlossen. Mich interessiert, wnn eine Zone geöffnet ist, meistens dürften diese geschlossen sein, daher würde ich vermuten, dass N.C. besser passt.
Wenn man keine Widerstandsverdrahtung nutzt oder nutzen kann, dann ist N.C. die bessere Variante, weil eine Leitungssabotage bemerkt würde (als Alarm, nicht als Sabo).

(Pronomen: er/ihm)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Zonenzusand an Ausgänge - Saporator - 14-04-2021, 10:56
RE: Zonenzusand an Ausgänge - AaronK - 14-04-2021 14:21



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste