Anzahl GBM FU7301W pro Linie
03-03-2021, 23:36
Beitrag: #6
RE: Anzahl GBM FU7301W pro Linie
(03-03-2021 18:20)KMsicherheitstechnik schrieb:  Die beiden anderen Drähte werden so angeschlossen, dass einer 12V+ und einer GND ist, aber über einen Schaltausgang kurz spannungsfrei geschaltet werden, wenn die Anlage scharf/unscharf geschalten wird oder bei Alarmrücksetzung.
Kann an der SX mittels der Ausgänge OP1-OP3 und der Einstellung 09 Feuer Rückstellen gelöst werden. Dazu an dem Ausgang ein Relais mit NC Kontakt anschliessen welches dann die Versorgungsspannung der GBMs unterbricht.
MfG
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD