FGW210 keine Antwort
19-02-2021, 19:26
Beitrag: #1
FGW210 keine Antwort
Hallo, ich hatte am Mittwoch eine Serielle-S1-Stoerung #895 von meiner Complex400H mit 2516GSM per SMS erhalten.
Im Ereignisspeicher steht Sabotage FGW k.Antw. und UE-Störung ser. ,
am BT400 mit der Adr.0 auf der Zentralentür war nur die LED Störung am leuchten.
Ich habe erst die Resett Taste auf der Masterplatine gedrückt aber half nix ich musste die Anlage Stromlos machen und dann lief alles wieder aber was könnte das ausgelöst haben?

Das FGW210 (FW4.13) ist mit Flachbandleitung und das BT400 (FW1.02) auf Bereich Z der Masterplatine (FW35.74)

Am Donnerstag hat das 2516GSM(FW25.61) sich einmal neu gestartet (hatte mich gewundert das ich eine weitere Routinemeldung bekommen habe.)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
FGW210 keine Antwort - Medion - 19-02-2021 19:26
RE: FGW210 keine Antwort - complex400 - 19-02-2021, 22:22
RE: FGW210 keine Antwort - 5624 - 19-02-2021, 22:51
RE: FGW210 keine Antwort - Medion - 20-02-2021, 10:00

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  FGW210 update per FAR1 triotec 3 4.230 01-09-2016 18:26
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste