ELV GTW20 an Privest
08-08-2020, 19:56
Beitrag: #3
RE: ELV GTW20 an Privest
Hallo,

vielen Dank, Sektionschef, für Deine Antwort.
Das mit dem Netzteil ist mir klar. Meine Probleme habe ich mit der Verdrahtung des Relais. Wenn ich ein Wechselrelais nehme, dann hat das ja eine Spule (+ und -) und einen Wechselschalter. Der Schalter soll dann im Alarmfall die 12V an den Eingang des Wählgeräts schalten.
Ich hätte mir die Verdrahtung so gedacht: N.O. von UO1/2 an + der Spule des Relais, - des Relais an COM von UO1/2. Dazu parallel "verkehrt herum" eine Freilaufdiode (da wäre meine Frage welche ich nehmen muss).
An die "Basis" des Schalters dann die 12V vom Netzteil mit dran und an den Schaltkontakt dann eine Verbindung zu TRG 1/2.
Da würde mich nun Eure Meinung interessieren, liebe Expertinnen und Experten, ob ich das richtig durchdacht habe, oder ob ich da doch einen (oder mehrere) Fehler eingebaut habe. Und dann stellt sich mir noch die Frage, welches Relais und welche Freilaufdiode ich nehmen muss.
Ich danke im Voraus für Eure Hilfe.

Viele Grüße

MyAlarmi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
ELV GTW20 an Privest - MyAlarmi - 06-08-2020, 21:06
RE: ELV GTW20 an Privest - MyAlarmi - 08-08-2020 19:56
RE: ELV GTW20 an Privest - peteralarm - 08-08-2020, 21:50
RE: ELV GTW20 an Privest - MyAlarmi - 09-08-2020, 11:51
RE: ELV GTW20 an Privest - peteralarm - 09-08-2020, 12:17
RE: ELV GTW20 an Privest - evertech - 09-08-2020, 12:49
RE: ELV GTW20 an Privest - MyAlarmi - 09-08-2020, 15:44
RE: ELV GTW20 an Privest - peteralarm - 09-08-2020, 16:05
RE: ELV GTW20 an Privest - MyAlarmi - 09-08-2020, 19:15



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste