Dauerstrom f. verdrahtete Melder ?
|
26-07-2011, 07:05
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Dauerstrom f. verdrahtete Melder ?
Hallo,
ist es sinnvoller, verdrahtete Melder (PIR, Seismic etc.) dauerhaft mit Strom zu versorgen oder den Strom nur bei Scharfschaltung zuzuführen. Gibt es da irgendwelche Probleme technischer/funkioneller Art ? (PIR bzw. GB Melder von Jablotron , Seismic von Abus) viele Grüße Axel |
|||
26-07-2011, 23:13
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Dauerstrom f. verdrahtete Melder ?
Hallo Axel,
bitte die Melder immer mit Dauerstrom versorgen, sonst kriegst du ziemlich sicher Probleme! Die Melder brauchen beim Neustart durch das Stromeinschalten bis zu mehreren Minuten, bis sie ihre "Betriebstemperatur" (also Selbsttest, neu einlesen der Raumbedingungen wie Temperatur usw.) erreicht haben. In dieser Startphase der Melder kann es durchaus zu einem Alarm kommen, wenn die Anlage erst nach dem Schärfen den Strom für die Melder frei gibt. Außerdem kommen bei einer "nur-bei-scharf-Bestromung" alle nachgeführten Werte wie Raumtemp. u.a. 'aus dem Tritt'. Du möchtest doch sicherlich auch nicht während des Aufstehens schon einen 400m-Sprint hinlegen müssen, oder? ;o) VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
|||
28-07-2011, 17:13
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Dauerstrom f. verdrahtete Melder ?
Danke Ollik,
im Moment habe ich alles "dauerversorgt". Dann lass ich´s auch so. gruß Axel |
|||
12-10-2013, 23:48
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Dauerstrom f. verdrahtete Melder ?
Mal ganz davon abgesehen das dann alle Linien der Melder offen sind!
Und wie soll dann auf Grund der Zwangsläufigkeit die Anlage überhaupt scharf werden? Viele Grüße Loenne Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste