Terxon MX - Verkabelung Bewegungsmelder
|
20-10-2014, 15:58
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon MX - Verkabelung Bewegungsmelder
Hi,
benötige Eure Hilfe. Wie verkabele ich die Bewegungsmelder (Sabotagelinie) Möglichkeit1 BM1 BM2 BM3 Alarmzentrale TAMPER ---------------TAMPER ----------------TAMPER ---------------- COM TAMPER----------------TAMPER ----------------TAMPER ---------------- A/T in Reihe oder Möglichkeit2 3 Kabel seperate Kabel auf Lötverteiler und dann mit einem Kabel weiter auf die Zentrale BM1 Lötverteiler Alarmzentrale TAMPER ------------------------------- COM ------------COM TAMPER-------------------------------- A/T ----------- A/T BM2 TAMPER ------------------------------- COM TAMPER-------------------------------- A/T BM3 TAMPER ------------------------------- COM TAMPER-------------------------------- A/T Gruß Danke Viele Grüße Andreas Secvest FUAA5000 V3.01.17 |
|||
20-10-2014, 19:48
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Teroxon MX - Verkabelung Bewegungsmelder
Schon mal an DEOL-Verkabelung gedacht ? Manual Seite 21 (10.11) und Manual Seite 51. Dann ist die Sabotage für jeden einzelnen Melder ersichtlich.
Gruß evertech 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
20-10-2014, 20:19
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Teroxon MX - Verkabelung Bewegungsmelder
(20-10-2014 19:48)evertech schrieb: Schon mal an DEOL-Verkabelung gedacht ? Manual Seie 21 (10.11) und Manual Seite 51. Dann ist die Sabotage für jeden einzelnen Melder ersichtlich. Danke für die Antwort. Habe Seite 21 und 51 gelesen...es gibt 2 Varianten A und B. Aber ich habs nicht so verstanden. Ist meine Denkweise oben komplett falsch? Finde es einfacher mit NC + Sabo Variante A Ist das dann Stern Verkabelung sprich von jedem BW Melder mit einer Leitung 6 Adern an die Zentrale? Oder bin ich da falsch? Gruss Viele Grüße Andreas Secvest FUAA5000 V3.01.17 |
|||
21-10-2014, 08:25
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Teroxon MX - Verkabelung Bewegungsmelder
Na dann wollmer mal
Die MX hat ja leider den Klumpfuß mit der Sabotageerkennung der einzelnen Zonen wenn diese an der Hauptplatine angeschlossen werden. Bei den dazugehörigen Drahterweiterungen ist das hingegen nicht so. Hier gibt es für jeden Zone auch eine Sabotageklemme. Somit ist es natürlich ein leichtes eine Fehlerquelle zu lokalisieren. Hingegen bei der Hauptplatine sozusagen 8 Saboleitungen in serie (in reihe sozusagen hintereinander) sind. Na Prost Mahlzeit dann such mal wenn es soweit ist. Daher bietet sich schon deswegen die DEOL Verdrahtung Variante B von Seite 21 nahezu perfekt an. Aber da gibts noch mehr an Vorteile. Manual aufschlagen und jetzt mitdenken. DEOL bedeutet Double End Of Line und ist eine Differentialüberwachung. Im Ruhezustand ist die Zone mit dem 2k2 Widerstand abgeschlossen. Öffnet im Alarmfall der Alarmkontakt wird automatisch der 4K7 Widerstand in Serie geschaltet. Die Anlage erkennt es sind jetzt insgesamt 6k9 (2k2+4k7) auf der Leitung daher Einbruchalarm. Bei Sabotage hingegen öffnet der Sabokontakt und der Leitungswiderstand geht infolge der Unterbrechung auf unendlich. Daher Sabotagealarm. Kommt nun ein ganz Schlauer und manipuliert das Kabel mit Kurzschluß so ändert sich ebenfalls der Widerstandswert. Dieser geht dann gegen 0 Ohm. Anlage erkennt ebenfalls Sabotage. Summa Summarum nur Vorteil. 1: Sparsame Verkabelung 2: Optimale Sabotagelokalisierung 3. Sehr hohe Manipulationssicherheit Ich hoffe dein Haus ist klein genug das du mit den max. 32 Zonnen der MX inkl. Brandmelder das Auskommen findest. Bei mir hat es nicht gereicht. Was einer der Gründe war die LX zu nehmen. Gruß evertech 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
24-10-2014, 13:09
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Teroxon MX - Verkabelung Bewegungsmelder
Danke für die Rückmeldung, werde es sacken lassen und mir das nochmal durchlesen ;-)
Vielen Dank für die Hilfe!!! Viele Grüße Andreas Secvest FUAA5000 V3.01.17 |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Terxon SX mit Aussensirene SG1805 und IR Melder BW8020 Verkabelung und Inbetriebnahme | Alarmio | 3 | 3.038 |
11-04-2017 18:43 Letzter Beitrag: Alarmio |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste