Hallo, kann jemand sagen ob 12/24V Funkrelais Art.-Nr.:12052 auch mit 24 V AC (Wechselspannung betrieben werden kann) ?!
Ich will es nutzen um die Gardena Bewässerungsventile zu steuern die auch mit 24 V AC betrieben werden. Insgesamt sind 6 Bewässerungsventile zu steueren Wenn ich es richtig gelesen habe kann ich leider das Lupus 2 Kanalrelais nicht verwenden, weil dieses mit 220 V betrieben wird und keine potentialfreien Kontakte für die 24 V hat. Pro Ventil ein eigenes Netzteil ist auch nicht die Lösung. Vielleicht hat jemand eine gute Idee wie man 6 Ventile am günstigsten mit der XT2 plus steuern kann. 6 Stück 12/24V Funkrelais und ein Trafo oder 3 Stück Lupus 220V 2 Kanalrelais und 6 Trafos oder ????? Besten Dank für Eure Ideen. |
|||
01-05-2021, 00:00
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: LUPUSEC - 12/24V Funkrelais Art.-Nr.:12052
Das Relais (12052) benötigt eine stabile 12V/24V Versorgung, also Gleichstrom (DC). Die Impedanz von Wechselstrom verursacht bei diesem Relais ein permanentes Klack-Klack-Klack.
Mit dem 2 Kanal Relais (12127) müsste es funktionieren (nicht zu fassen, bei Gardena unter der Rubrik "alles was Du wissen musst", geben die beim Ventil noch nicht mal an, wieviel Ampere das Teil benötigt), wenn Du wie bereits beschrieben einen Trafo zwischen Relais und Ventil klemmst. Wofür benötigst Du den Potentialfreien Ausgang. Das Gardena Ventil arbeitet doch nur Strom on / Strom off. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
|||
01-05-2021, 00:51
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: LUPUSEC - 12/24V Funkrelais Art.-Nr.:12052
Als Alternative und für wirklich kleines Geld lässt sich das mit ein paar simplen Bauteilen doch ganz einfach lösen.
Mit 24VAC könnte es auch die Elektronik in den Halbleiterhimmel schicken. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
01-05-2021, 06:26
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: LUPUSEC - 12/24V Funkrelais Art.-Nr.:12052
Hallo Kaufmann4,
schau mal hier, wie Lupus Deine Fragestellung löst (Komponenten, Beschreibung, Beschaltungsskizze): https://www.lupus-electronics.de/de/moeg...aesserung/ VG, Mr.ala |
|||
01-05-2021, 07:09
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: LUPUSEC - 12/24V Funkrelais Art.-Nr.:12052
Der Nachteil einer Steuerung der Gartenbewässerung über Lupus Smarthome ist allerdings, dass man nur On/Off, Startzeit und Endzeit steuern kann. Eine Steuerung in Abhängigkeit zusätzlicher Parameter, wie z.B. Regen (Regensensor), saisonale Anpassung der Bewässerung (Wettervorhersage) sind - zumindest aktuell - nicht über Lupus realisierbar.
Da würde ich eher zu einer Bewässerungsanlage wie z.B. Rainbird, tendieren, die über ihre eigene Steuereinheit detailliert eingestellt und per APP gesteuert werden kann. Wem die verfügbaren Steuerungsmöglichkeiten per Smarthome ausreichen, kann das natürlich auch so realisieren. XT3 |
|||
|